время сбросилось на плк 150.
1.во общем ситуация такая, имеется объект запущенный недавно в эксплуатацию,проработал исправно около 3 месяцев, 15.10.2010 энергетики отключили питание, включили питание только 27.10.2010, при включении часы сбросились, в 00:00:00 01.01.2010, данные из ретэйн считались нормально.объект находиться в обогреваемом шкафу на улице.
2.перед отправкой на объекты плк у нас в цеху прошиваются, сегодня у 2-х плк возникли проблемы, скорость загрузки программы у одного очень маленькая и и когда индикатор загрузки достигает своего конечного значения, возникает ошибка связи, и проект не сохраняет.у 2-го плк при загрузке программы пишет выбранный профиль не соответствует платформе(что то в этом роде) после сброса нормально прошивается.потом отключаемся и пытаемся заново подключиться пишет опять выбранный профиль не соответствует платформе. программа вроде при этом работает, реле щелкают как и задумано.
хотелось услышать комментарии по поводу часов и прошивки плк специалистов овена.
-
Супер Модератор
Пожалуйста:
По питанию:
1. Проверьте нет ли в программе куска, управляющего временем?
2. Проверьте питание аккумулятора ПЛК и его зарядку - то есть заряжается ли он. Если напряжение на нем меньше 0,6 и не заряжается - аккумулятор выведен из строя и его необходимо заменить.
По несоответствию:
На 90%: несоответствуют Версии Target файлов - программа писалась для одного Target файла, а сейчас на ПК стоит другой...
-
ничего удевительного, при выключеном плк время держится максимум две недели, после чего обнуляется до 2000-го года (батарейка то одна на всех).
я лечу просто, при запуске проверяю год и если время сбросилось заставляю оператора ввести текущую дату и время. а если контроллер связан с верхним по то корректирую время по компьютеру...
-
1. Такой кусок программы есть, считывание времени и корректировку, сколько раз отключали и включали, проблем не возникало, правда отключали ненадолго 2-3 суток максимум.
Crusash: Идея конечно хорошая, но верхний уровень писали уже не мы, точнее он интегрируется в уже существующий(там лишь только чтение по Modbus значений и всё).Объекты в поле, это станки-качалки, дорог особо нет, да и индикации или дисплея там нет.
2. Тогда почему 38 ПЛК из этой же партии зашились нормально, только эти 2 чудят. Берешь другой все нормально...
-
насчет несоответствующего профиля - со второй-третьей попытки должно подключиться; у меня такое регулярно.
насчет батарейки: по уму ее должно хватать на пару лет, ибо основные потребители отключаются через несколько минут после пропадания питания. но при частых отключениях питания (работа в шкафу) батарейка может сесть. это из моих наблюдений.
-
Супер Модератор
1. проверьте версии прошивки на этих двух плк.
2. в плк150 не батарейка, а аккумулятор, по этому он должен заряжаться. но естественно что ресурс и аккумулятора не вечен.
-
аккумулятор, это конечно хорошо, но отдельное питание на часики не помешало бы...
у меня на одном объекте молодые спецы быстро прочухали что если сбросилась дата, то достаточно изменить год и программа не будет достовать с установкой даты и времени. на работу программы это никак не влияет, а вот логи (тех же ошибок) потом разбирать бывает запарно...
-
1. Ситуация с временем напрягает,шкаф и оборудование,заявлено как измерительная установка, со всеми вытекающими отсюда последствиями, результаты её работы используются для снижения налога НДПИ, соответственно время архивов должно совпадать с московским.У руководства уже есть соображения использовать внешний источник точного время, но на это уже нет времени сроки жмут. Может специалисты ОВЕНа предложат еще пути решения проблемы?
Да и по зарядки аккумулятора: ПЛК новый, проработал всего 3 месяца и аккум уже под замену?
2. Andy: со 2-3 попытки подключение это ненормально. Версии прошивок проверю завтра когда попаду в цех....
-
ненормально? ну, не знаю, я уже привык...
-
Вечером сидел думал, если попробовать при отключении питания, загонять прогу в бесконечный цикл,срабатывает watchdog, и ПЛК принудительно перезагружается, но он только выключаеться и не включаеться так как питания нет. Аккум в принципе должен экономиться...Сделал работает, но какие могут неприятности при этом?