Как узнать состояни аккумулятора ПЛК?
Если Аккумулятор разрядится будут ли сохраняться retein переменные?
Как узнать состояни аккумулятора ПЛК?
Если Аккумулятор разрядится будут ли сохраняться retein переменные?
Если аккумулятор разрядился Retain сохраняться не будут. Часы будут сбрасываться.
Проверил часы работают, а retein переменные почемуто перестали сохраняться?
И еще раньше вроде при кратковременном отключении питания, менее 1с, и повторном включении gkr продолжал выполнять программу, а сейчас загружается заново.
В чем может быть дело????
скорее всего вышел из строя аккумулятор.
оставьте плк включенным, а через 3-6 часов (для зарядки) проверьте напряжение на нем при выключенном плк - если меньше 0,7 - надо менять
вот прграмма.Gkr 154 i m прошивка 2.10.5 таргет 2.10
Последний раз редактировалось Леонид; 10.11.2010 в 15:08.
странно. сделайте для проверки простую программу, в которой будет одна переменная, и объявите её как Retain, типа Word или Real. Может дело в Time?
Создал, объявил только одну переменную word. В онлайн присвоил ей значение, сделал оффлайн , затем сново аонлайн , значение то же.
Перезапускаю питание подкючаюсь снова "0".
Уже крыша едет.
Интересно что сначала вроде такой проблемы небыло.
Еще может интересный момент при кратковременном отключении питания , менее 1с, плк включается и светятся те выходы которые были активны, однако не успевают они сработать ка происходит перезагрузка ПЛК.
лог гипертерминала
А что это за файл
CoDeSys.cfg not found