Как прошить ПЛК удаленно? Файл прошивки залил, нажал UpdateCore, а дальше какой Reset сделать Reset, Reset (cold), Reset (original)?
Попробовал и то и то, что-то не прошилось.
Как прошить ПЛК удаленно? Файл прошивки залил, нажал UpdateCore, а дальше какой Reset сделать Reset, Reset (cold), Reset (original)?
Попробовал и то и то, что-то не прошилось.
Кнопка reset на ПЛК. Или вызовите срабатывание Watchdog бесконечным циклом.
связь по Modbus Tcp (по примеру из рубрики полезные программы) приводит к сбросу обоих контроллеров.
первый : плк 150ул,прошивка 2-10-4,таргет 2-10.
второй : плк 150ул,прошивка 2-10-4,таргет 2-10.
обмен данными идёт в обе стороны нормально ,но через 2...10минут перезагружается один контроллер , а потом ,
как правило , и другой .
замечено что , иногда происходит повторяющееся искажение принимаемых данных. похоже выпадают некоторые биты.
Здравствуйте! Столкнулся с той же проблемой, что и Jack.
Использую ПЛК100RM (mater) и ПЛК150IM (slave). Протокол Modbus TCP.
На обоих ПЛК прошивка 2-10-4 и таргет 2-10.
Одновременно с ПК мониторю состояние первого и второго ПЛК через CoDeSys по Ethernet.
Через некоторое время после начала опроса (от 2-х минут), ПК немного подвисает (казатель мышки не двигается), затем ПЛК100 (мастер) перезагружается. После этого ПК начинает вести себя нормально.
В чем может быть проблема и куда копать?
для корректной работы плк в сети Ethernet на контроллере должна быть прошивка 2,10,9 или выше!
Понял, спасибо!
Но я тут тоже кое что выяснил. Если не мониторить состояние ПЛК через Ethernet, то сеть Modbus работает! По крайней мере, перезагрузки я не дождался.
Видимо, перезагрузка вызвана тем, что при мониторинге в сети резко увеличивается количество пакетов. По крайней мере, это показывает программа "Ultra Network Sniffer".
Будет ли на прошивке 2.10.9 стабильно работать ПЛК150 2007 года выпуска?
в очередной раз присоединяюсь со своим вопросом: у меня плк154 с прошивкой 2_02 (или более старой), иногда на несколько секунд задерживается обмен с некоторыми переменными по протоколу овен (их более 100). связь с пк постоянная (визуализация). не из-за этой связи ли теряется обмен? может сделать внешнюю программу и через Udp гнать на нее протокол работы? поможет ли?
дык, как бы бессистемно... уж второй год плавает, если б по одному-двум входам, а то сегодня тот, завтра - этот... уже готов грешить на поедание ресурсов плк со стороны пк.