Тема: настройки пид-регулирования трм212

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    просто мэо и мэп геморройные насчет того, что надо конкретно каждый настраивать. а есть же готовые уже в сборе задвижки, где все конечники, выходной сигнал, все уже настроено, поставил-подсоединил, работает.
    вот то-то и оно, что в силу бедности

  2. #2

    По умолчанию

    а как вы так подбирали, если не секрет. там же как, чтобы увеличить полосу пропорциональности, надо же уменьшать р?
    в формуле просто р стоит в знаменателе. а вот чтобы увеличить быстродействие, пытался увеличивать постоянную дифф-ния, а быстродействие не менялось ((((((((

  3. #3

    По умолчанию

    а как вф так подбирали, если не секрет. там же как, чтобы увеличить полосу пропорциональности, надо же уменьшать р?
    в формуле просто р стоит в знаменателе. а вот чтобы увеличить быстродействие, пытался увеличивать постоянную дифф-ния, а быстродействие не менялось ((((((((

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lykym Посмотреть сообщение
    а как вф так подбирали, если не секрет. там же как, чтобы увеличить полосу пропорциональности, надо же уменьшать р?
    в формуле просто р стоит в знаменателе. а вот чтобы увеличить быстродействие, пытался увеличивать постоянную дифф-ния, а быстродействие не менялось ((((((((
    Полоса пропорциональности - это величина, обратная коэффициенту пропорциональности. Т.е. - чем значение полосы пропорц. меньше, тем выше усиление регулятора и тем большее воздействие на исполнительный механизм он окажет при одном и том же отклонении от заданной величины.
    Постоянная времени дифференцирования служит для того, чтобы в инерционных объектах заранее начинать сбрасывать мощность при подходе к уставке "снизу" ( за счет инерционности объет сам выйдет на уставку). То же самое - при подходе к уставке "сверху". Очень помогает при регулировке уровня воды в барабане парового котла, т.к. в котле имеется явление "набухания" воды при ее нагревании и регулятор заранее при подходе к уставке, начинает закрывать задвижку на питательной линии, а вода, "набухнув" в котле, сама компенсирует недостаток её уровня в барабане котла. В противном случае, возникла бы серьёзная перепитка котла.
    Причём, чем больше Т дифф-я, тем резче регулятор реагирует на скорость изменения уставки. Сильно увлекаться не стоит.
    А интеграл нужен для устранения ошибки в состоянии покоя, когда нет изменения регулируемой величины.
    Последний раз редактировалось kolyan; 05.12.2010 в 20:53.