    По умолчанию

    датчик температуры в помещении планируется устанавливать обязательно. более того, температуру комнатного воздуха планируется поддерживать, напрямую задавая её значение из Scada. возможно ли это реализовать с помощью трм-133м-02? и что ещё будет необходимо в нашем случае?
    Последний раз редактировалось Spartacus; 14.12.2010 в 11:28.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Spartacus Посмотреть сообщение
    напрямую задавая её значение из Scada. возможно ли это реализовать с помощью трм-133м-02? и что ещё будет необходимо в нашем случае?
    ТРМ133М поддерживает протоколы ОВЕН и Modbus. Поэтому для обмена со SCADA вам потребуется OPC сервер (можно и ОВЕН).
    Если использовать MasterSCADA, то можно использовать MasterLink.
    Завести данные в SCADA и настроить обмен - дело техники.
    http://www.owen.ru/forum/forumdisplay.php?f=19
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).