Имеются устройства МВА8, МВУ8. ПО MasterSCADA.
В комплекте у устройствами идут драйверы OPC, но для подключения к скаде необходим еще OPC-сервер, я правильно понимаю? Где его взять?
Имеются устройства МВА8, МВУ8. ПО MasterSCADA.
В комплекте у устройствами идут драйверы OPC, но для подключения к скаде необходим еще OPC-сервер, я правильно понимаю? Где его взять?
Разобрался, OPC-сервер поставляется вместе с MasterSCADA
Нет, не разобрались.
OPC драйвер в комплекте, это и есть OPC сервер.
А Мастер SCADA - OPC Клиент, запрашивающий данные у этого сервера.
Спасибо, занчит не разобрался
Драйвера устройств установлены, но MasterSCADA не видит OPC-серверы. Устройства пока не подключены, значит ли это, что masterSCADA увидит OPC-серверы когда я подключу устройства? (в данный момент нет возможности это проверить)
Не видит OPC-серверы или не видит приборы?
Что вам нужно сделать:
1) Выбрать нужный OPC сервер. поскольку МВА и МВУ работают по двум протоколам то можно использовать OPC Овен или OPC Модбас
2) Настроить приборы на выбранный протокол. После окончания конфигурирования приборы перезагрузить - отключить от сети и включить снова
3) Установить нужный OPC сервер.
4) Сконфигурировать OPC сервер.
5) В MasterSCADA добавляете в систему компьютер, через контекстное меню вызываете команду "Поиск OPC DA серверов".
6) Добавляете нужный OPC сервер и OPC переменные в дерево системы
Последний раз редактировалось Sniper007; 10.01.2011 в 14:48.
Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
Не видит OPC-серверы!
Где взять эти OPC-серверы? В комплекте с приборами идет диск, откуда устанавливается драйвер и "программа конфигурирования".
Николаев Андрей (выше) говорит, что это и есть OPC-сервер.
Эта команда не находит у меня OPC-серверов . Только "универсальный OPC-сервер" MasterOPC (который я потом поставил с диска MasterSCADA), но я так понимаю, что это не тот OPC-сервер.
Последний раз редактировалось lirq; 10.01.2011 в 14:51.
ОРС сервер (он же ОРС драйвер) можно скачать тут: http://www.owen.ru/catalog/45423969
При настройке обратите внимание на ряд моментов описанных в ветке:
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=9025 мое сообщение от 27.10.2010, 10:08
Максим Крец
Компания ОВЕН
Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”
skype: m.krets
e-mail: tech@owen.ru