Здравствуйте! Подскажите в чем может быть проблема.
К СП270 подключен ТРМ 210 через порт ПЛК на экране данные обновляются, но постоянно появляется сообщение потеря связи.
Здравствуйте! Подскажите в чем может быть проблема.
К СП270 подключен ТРМ 210 через порт ПЛК на экране данные обновляются, но постоянно появляется сообщение потеря связи.
Здравствуйте. Это значит, что один из запрашиваемых Вами параметров текущего экрана:
- не существует - не верный адрес регистра Modbus или адрес устройства.
- функция чтения не соответствует (если ошибка появлется в момент записи- то функция записи).
- запрашиваемое количество данных для этого параметра несоответствует действительному.
для Float =DWORD
для INT = WORD
В прикрепленном документе отражены данные моменты.
Последний раз редактировалось Илья Кареткин; 08.02.2011 в 11:16.
Свел к минимуму количество переменных. Оставил Текущее значение и уставку. Все опрашивается без ошибок. После того как меняю уставку на СП 270, появляется ошибка связи, а на ТРМ 210 обновляется значение уставки. Если б была не соответствовала функция записи то данные в ТРМ 210 не передавались бы??? И еще, при снижении скорости с 115,2 до 9,6 связь вообще теряется.
Посморите пример с ТРМ202: http://www.owen.ru/catalog/47674334
Уставка: регистр 2, WORD.
С этого примера и начал. Только регистры поменял согласно РЭ на ТРМ210. После каждой перезагрузки долго связь восстанавливает, приходится коммуникационный интервал менять произвольным образом.
Все, спасибо все заработало!