ТТР в любом исполнении это лишь "удобная" физическая реализация полупроводникового силового элемента + схема управления в удобный сигнал + цепи подавления импульсных помех. В нашем случае это тиристорные полупроводниковые элементы с напылением на керамической подложке + схема управления + защитные цепи. Физика электрического процесса (в части коммутирующего элемента) от способа реализации этого в "железе" не меняется - любому управляемому полупроводниковому элементу необходимо наличие приложенного минимального напряжения (читай тока) чтобы он смог надежно "открыться".
Поэтому работоспособность всевозможного электрического оборудования (а в данном случае конвектор уже нельзя назвать просто нагрузкой или нагревателем, это нагреватель + свои собственные схемы управления и защиты как в механическом так и электрическом виде) совместно с полупроводниковыми коммутирующими элементами необходимо рассматривать на конкретных примерах и "в живую".
При соблюдение минимальных уровней коммутирующего напряжения, заявленных в характеристиках, и применяя "чистую нагрузку" (без своих внутренних схем управления в нагрузке: нагреватель, соленоид, лампа...и т.п.) никогда не возникнет проблемы с управлением нагрузкой.
Последний раз редактировалось Сергей Бондаренко; 17.02.2011 в 05:15.
-
Собственно претензий-то к ТТР нет, каждому прибору своё назначение - тут не вопрос. Другое дело, что я, возможно их не совсем грамотно подобрал и теперь надо как-то из этой проблем выпутываться.
Собственно немного исследований за выходные:
1) два конвектора, подключённые параллельно к одному 25А реле также не включаются при включении реле.
2) один конвектор с параллельно подключённым к нему светодиодом (230V) включается замечательно. Правда светодиод, как и неонка, светится всегда, при замкнутом реле - ярко, при разомкнутом тускло. (Светодиод стоит в подстветке пультовой кнопки, кнопку завел на дискретный вход). В общем, лампочка накаливания на 230V с цоколем BA9s, думаю, меня спасёт и с подстветкой, и с включением конвекторов.
-
К сожалению, действительно у ТТР имеются токи утечки в закрытом состоянии. Это является следствием наличия внутри реле защитной RC-цепочки параллельно силовым клеммам реле а так же утечки токов через цепь управления силовыми ключами реле.