Схема приблизительно будет выглядить так
Схема приблизительно будет выглядить так
извините,но на реальном производстве-в случае возникновения внештатной ситуации
на этом объекте и при наличии разборок типа "хто виноват?"-такого проектанта
вверх я..цами повешают. :о)
Человек задал вопрос, как обойтись двумя датчиками и реле для поддержания уровня воды. Я дал ответ, а применять это или нет решать ему и его руковолству, которое поставило такую задачу.
))) нет дело в том что, возможно было бы реализовать этот девайс, с помощью одного датчика, и 1й релюшки, т.е. уровень бы воды поддерживался, на том уровне, где и установлен сам датчки положения воды, но!, получается насос будет вкл\ выкл каждую минутку, а это плохо влияет на ресурс....
"вы-экономист?"
Нет я не экономист, просто хотелось быстро реализовать проэкт, не пакупая чегото, не заказывая и не ждя покупки.... операции по закупкам ооочень ужж доолгое дело... бумажная волокита , так сказать ))...
"exey-ru,
Датчики уже физически присутствуют? Если да, то какие именно?
Емкостные или кондуктометрические? Нормально открытые или замкнутые?
Задача решается, например, на двух нормально замкнутых емкостных датчиках и одном реле.
Или на одном емкостном датчике с задержкой срабатывания.
Или на САУ-М2 с кондуктометрическими датчиками.
Или на САУ-М7Е с кондуктометрическими/емкостными датчиками.
Или на САУ-М6 с кондуктометрическими датчиками и одним внешним реле (хотя этот вариант на грани сумасшествия ).
UPD: а также на ПР110 с емкостными датчиками, или на ПР110 + БКК1 с кондуктометрическими, или на ПЛК с модулем МК110-220.4К.4Р
У каждого варианта свои плюсы и минусы, так что всё зависит от задачи."
Спасибо за подробные советы.... теперь буду пакупать САУ... Датчики- емкостные, и нормально разомкнутые!
"Реле электромагнитные промежуточные - 1..3 штуки."
Дело в том что с помощью этих реле мы не добьёмся устойчивой системы, т.е. уровень всегда будет только или у верхнего датчика, или у нижнего, и также будет включатьса насос каждую минуту, т.е. это аналог того, что я описал выше!
Благодарю!
скромно замечу,что вариант на релюшках здесь - не является сумасшедшим,насос (или ИМ)
не будет включатся "каждую секундочку",логика реализованная с помощью ВУ САУ-М6 такова:
как только вода "лизнет" верхний датчик то ИМ перекроет поток до тех пор,
пока вода не "лизнет" датчик нижнего уровня,И т.д.,
т.е. логика на защелках.
dr_gebbels, про сумасшествие я имел ввиду, что нет смысла применять САУ-М6 с дополнительной обвязкой там, где достаточно САУ-М2 или САУ-М7Е, т.к. последние дешевле.
Непонятно - откуда такое настойчивое желание у многих - делать управление насосом на САУ-М6?!
САУ-М6 - СИГНАЛИЗАТОР!!!
Зачем усложнять жизнь себе и другим, кто будет эксплуатировать установки и что-то пригораживать к САУ-М6?
Есть прекрасный прибор - САУ-М7. Никаких с ним проблем!
Работает, как часы!
а как вы реализуете на САУ-М7 управление для ИМ,если ИМ это МЭО?
т.е.как на выходе прибора будут выданы сигналы БОЛЬШЕ и МЕНЬШЕ ?