Не могу загрузить ПО в панель СП 270 с ноутбука через USB/rs232. Напряю со стационарного через DB9грузиться.В чем проблема?
Не могу загрузить ПО в панель СП 270 с ноутбука через USB/rs232. Напряю со стационарного через DB9грузиться.В чем проблема?
замените Usb/rs232 на другой
Автоматизация Диспетчеризация Сервис
e-mail: ads-kaluga@mail.ru
такая же самая проблема была у меня тоже. панелька не работает с преобразователем интерфейса. только с пк
я думал, только мой адаптер Pcmcia-rs232 негодный. аналогично не смог у заказчика обновить прошивку сп270 при модернизации щита с плк. только с живого Com получилось, сняв панель; с адаптера никак.
тема про адаптеры обсуждалась отдельно.
найдите, там писали, кто с чем работает.
Преобразователь Ethernet Direct RUS-9530, на микрухе PL-2303HX работает превосходно.
Загружает проекты любой сложности без проблем!
Предполагаю, что подойдет любой преобразователь, лишь бы он был на высокоскоростной микросхеме.
С уважением,
инженер по автоматизации
Коломиец А.В.
Все дело в слабым уровне сигнала с преобразователя должен быть +10в и -10в делайте повторитель на МАХ232 у меня самодельный, микруха USB от старого сименса c62 + 2ШТ МАХ232 вот уже со своим ноутбуком прошил кучу ПЛК проблем небыло вовсе. Первый раз столкнулся лет 5 назад на DL05.