Уважаемые, хочу узнать: есть ли среди продукции "Овен" блоки управления приточной системы вентиляции с ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ калориферами.
Уважаемые, хочу узнать: есть ли среди продукции "Овен" блоки управления приточной системы вентиляции с ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ калориферами.
Пробовали использовать ТРМ 133 для приточки с электрическими калориферами. Личное мнение что не стоит. Слишком большая инерционость датчиков. На водяних это не критично, но на электрических будут большие проблемы с наладкой.
Есть специальная модель для электро. ТРМ133М-04
Вот ее родимую и использовали. Правда такой приточки как на схеме в руководстве нам ни разу не встречалось.
Всегда шли в последовательности: жалюзи - фильтр - блок калорифера (водяного или электрического) - вентилятор. Все. Ни каких калориферов охлаждения. Так вот у датчиков инерционость велика. С учетом что мощность ТЭНов доходила до 40 кВт, и вся эта мощность заключена фактически в герметичном кожухе объемом в 1 куб. м . Проблем поимели более чем достаточно. В морозы все было в порядке. Но как только температура стала прыгать около нуля начались проблемы. Большие проблемы.
Последний раз редактировалось smk1635; 24.03.2011 в 21:29.
Я вижу здесь проблемы с настройками.
ставил этот ТРМ на 16 вентустановок в гипермаркете.
Работают с июня 2009г. Заказчик доволен.
Тогда прошу совета.
Ситуация была такая. Приточная вентиляция. Производство "Веза". Использовали как и писал ТРМ 133-04. В Т.З было четко прописано что температура воздуха должна соответсвовать режимным картам. (Объект был мед. лаборатории). Точность потдержания температуры 1 градус. Настройки вроде верные. До этого не однакратно применяли ТРМ 133 на вентиляциии с водяным отоплением. Вопросов не возникало. Все работало четко.
Зимой все нормально, весной ПИД-регуляторы пошли в разнос. ТЭНы разагревались быстро, а температура считывалсь гораздо медленей. Естествено выход в аварию по перегреву.
Вы уверены, что реальная температура воздуха поднималась быстро? Не пробовали измерять отдельным ртутным или еще каким термометром?
Проверяли. Разбег по времени между контрольным термометром и ДТС составлял порядка 6-8 секунд. Этого хватало что бы температура в модуле где установлены калориферы превысила норму.
У Вас точно не завышена мощность калориферов?
Сколько ступеней используете и в каком режиме? Есть ли проток? Каков номинальный и фактический расход воздуха?