Связь Мастер SCADA c OPC OWEN
Добрый вечер. Помогите разобрать проблему. Система WIN 7 по USB (COM 3) подключён АС4 на нём по RS485 OWEN МВА8, адрес 16, с конфигуратором МВА8 всё работает без проблем! Ставлю демо версию Мастер SCADA V 3.3, OWEN ОРС сервер в нем настраиваю все параметры порта, описываю в ОРС МВА8, создаю проект в SCADA в показаниях высвечиваются в показаниях 000.
-
Какой протокол обмена вы используете? Вы установили в настройках прибора тот же протокол для которого используете OPC?
После того как провели конфигуратором настройку вы перезагрузили прибор (отключить и включить снова)? В настройках ОРС установлена галочка автоматический преоразователь и снята галочка "Режим прослушивания"?
-
Да оба протокола Овен RS485. Нет прибор не отключал! буду пробовать. Спасибо за совет
-
Пока набирал следующее сообщение появилась связь. Огромное спасибо!!! Буду осваивать дальше. Вопросов куча только учусь.
-
Возможно вопрос убавиться если посмотрите видеоролик по созданию простого примера
http://www.masterscada.ru/?additional_section_id=233
Также на сайт в ближайшее время будет выложена новая методичка
-
Спасибо за ссылку посмотрю, буду ждать методику