Приобрели модуль! Проблема с подключением конфигуратора. Пишет не могу открыть порт! Связь USB>AC4>RS-485>МСД-100. АС-4 рабочий с другими приборами (МВ110-8А, МУ110-8Р) соединяется на ура! Порт менять пробовал! Не помогает! ОС Windows 7.
Приобрели модуль! Проблема с подключением конфигуратора. Пишет не могу открыть порт! Связь USB>AC4>RS-485>МСД-100. АС-4 рабочий с другими приборами (МВ110-8А, МУ110-8Р) соединяется на ура! Порт менять пробовал! Не помогает! ОС Windows 7.
Скорость обмена с МСД100 д.б. 9600, адрес 210 или 0 (типа широковещательный).
Да нет! Я все попробовал! Не катит! Вот скрин! Пробывал на другом компе Винда 64бит Требует цифровую подпись драйвера АС-4!
Последний раз редактировалось GSM73; 18.04.2011 в 14:06.
Цифровую подпись требуют многие операционки.
Можно устанавливать без нее.
Все! Удачно закончились мои эксперементы! Пришлось снимать с оборудования АС-3М и проблема решилась! Все нормал! С АС-4 не хочет!
Всем спасибо!
К Вам просьба.
Попробуйте с АС4 запустить программу от имени администратора.
Да пробовал! Правой кнопкой мыши! Не хочет! С рабочего стола ярлык запускал и с каталога программы! Неа! Попробую домой взять мб там пойдет! Все остальное с АС-4 работает на ура! МСД супер! Вот только в xcoder добавить распечатать и возможность составить график по каналам!
Емае! Опять засада! Начал с утра настраивать рабочие параметры с последующей установкой на оборудование! Бабах! Начал подавать питание модуля, только вилку в розетку воткнул! Вчера все было Оккей! Напругу в сети померил 229в. Придется в гарантийку вести! А так все было красиво!
Последний раз редактировалось GSM73; 20.04.2011 в 11:07.
Снимите аккуратно крышку МСД-100, посмотрите что именно сгорело? Лучше фотку сделать.
Максим Крец
Компания ОВЕН
Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”
skype: m.krets
e-mail: tech@owen.ru
Тинька вскрылась!