скажите пожалуйсто, везде написано что надо заземлять плк, но не написано как и где, как бы на ней нету одной общей земли, что же теперь заземлять каждый ноль?
и какая должна быть разность потенциалов чтобы с уверенностью сказать что плк заземлена?
скажите пожалуйсто, везде написано что надо заземлять плк, но не написано как и где, как бы на ней нету одной общей земли, что же теперь заземлять каждый ноль?
и какая должна быть разность потенциалов чтобы с уверенностью сказать что плк заземлена?
Я не заземляю - проблем нет
А у меня температура плывет по синусоиде, между верхней и нижней точкой 30 градусов !!!
Не знаю, пробовал заземлять и 0 контакт, и через debug232, а температура как плыла так и плывет в 40 градусов, график напоминает синусоидную, от заземления только лишь период одной амплитуды увеличивается!!!
Уважаемый Urfin. В данное время тестируется прошивка, к-я должна помочь решить эту проблему.
Плаванье показаний аналогоых входов не должно быть связано с работой RS-232.
Скорее всего проблема таже: мы по ошибке отключили программные фильтры в ПЛК, и показания аналоговых входов начали плавать.
На данный момент выпущена прошивка, где данная проблемма устранена (прошивка 2.3).
Скачать прошивку можно с нашего сайте.
Сейчас отдельно проверяем работу с портом RS-232.