[QUOTE=rovki;63678]Посмотрел пример ,хотелось бы упростить .Первый ПЧВ -работа в ручном режиме ,то есть пуск по нажатию "руч" и останов по нажатию "стоп".При запуске плавный набор частоты (3сек) до значения установленного резистором на панели и быстрый останов при нажатии кнопки "стоп".При этом на аналоговом выходе сигнал фактической частоты(ток) .На индикаторе значение Запуск и останов 2ПЧв по сигналу с аналогового входа,коэффициент пропорциональности с ручки пульта 2 ПЧВ .для режима заправки соты ,нужно независимо от ПЧВ1(ПЧВ1-стоит) по сигналу включать ПЧВ 2
Уважаемый rovki!
Я склеил для вас конфигурацию для двух ПЧВ: Однако не удается увеличить/уменьшить задание в диапазоне +- 10%, сейчас регулируется в полном диапазоне, от 0 до 45 Гц.