Пара ПЛК110.220.60.Р-Л и МВ110.220.16ДН.
Если не запускать "Старт" контроллера, все ОК, состояние входа видно в конфигурации, с нормальной скоростью реакции.
Нажимая "Старт" возникает Last error №81, которая хаотично, с периодом 1-8 с, сбрасывается на секунду-долю секунды, затем вновь устанавливается. Соответственно реакция на изменение состояния входа проходит с жуткими тормозами.
Изначальные настройки: 115200,no,8,1,RS485,RTU,0,no.
Скорость менял на 9800, эффект тот же.
Протокол на ASCII, эффект тот же.
Пересаживал на RS485-2, эффект тот же.
Пересаживал на RS485-2, эффект тот же.
MinCycleLength, MinCycleLength увеличивал - положительного эффекта не заметил.
Приборы стоят рядом на рейке - длина витой пары 250 мм.
Кабель поменял на экранированный, экран не землил - эффект тот же. Рядом ничего кроме этого контроллера и блока питания пока не работает.
На МВ110.220.16ДН в параллель линии между А и В - стоит резистор 100 Ом. Отключал резистор - эфект тот же.
Много курил форум - ничего не выкурил.