Сегодня ночью произошёл опять инцидент с подвисанием.Теперь мы поступили как Вы советовали: Питание датчика - 24,1 В Напряжение на резисторе 1,5 В при этом вот что горит на индикаторе:
Отключил "+" датчика с клеммы и решил замерить ток. При произведении замеров тока прибор заработал.
При отключенном датчике вот что высвечивал:
После подключения датчика обратно все заработало, а напряжение на резисторе стало 0,42 В
Датчик я немного неправильно написал.У нас стоит : ОВЕН ПД100-ДИ1,6М-1,0.И.11
Сразу скажу что датчик холодный, т.е. он не нагревается из-за окружающей среды, а также подводимая среда в пределах 30-40 градусов. Скорее всего дефектный датчик. Если такое повторится,то мы попробуем поставить датчик другого производителя.