Подскажите, пожалуйста как подключить (желательна схема) к ПИД-регулятору ,например ТРМ10С3 3-фазную нагрузку (ТЭНы соеденены "звездой, "ноль" не выведен) с применением встречно-параллельно включенных мощных тиристоров (без применения БУСТа)?
Подскажите, пожалуйста как подключить (желательна схема) к ПИД-регулятору ,например ТРМ10С3 3-фазную нагрузку (ТЭНы соеденены "звездой, "ноль" не выведен) с применением встречно-параллельно включенных мощных тиристоров (без применения БУСТа)?
Здравствуйте.
Посмотрите пожалуйста на схему подключения двух встречно включенных тиристоров к выходы прибора "С".
Вот ссылка http://www.owen.ru/support/29974575
Не будет ли влиять на работоспособность схемы отсутствие реального рабочего "нуля" на нагрузке?
Если нагрузка согласована (нагрузки по всем фазам равны) то нет.
Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).