Показано с 1 по 4 из 4

Тема: TRM138 и ДТС3005-РТ1000.В2

  1. #1
    Alexander
    Гость

    По умолчанию TRM138 и ДТС3005-РТ1000.В2

    Купили TRM138 и три датчика температуры ДТС3005-РТ1000.В2

    трм138 не видит датчиков, показывает ошибку - - - - обрыв ТС.
    подключили так:
    провод от датчика на 3 и 1 клемму, перемычка между 1 и 2 клеммой.
    параметр C.in установили в значение tY07.

    В чем может быть дело?

  2. #2

    По умолчанию

    Перед покупкой датчиков рекомендую прочитать инструкцию к ТРМ138 или получить консультацию в ГТП. ТРМ138 не поддерживает килоОмные датчики.

  3. #3
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Уважаемый, Александр.
    Очень удивляет тоот факт, что Вы пытаетесь подключить датчик температура РТ1000 к прибору ТРМ138 при этом устанавливая код типа датчика на РТ50. Естествонно у Вас ничего работать не будет.
    Более того, ТРМ138 вообще не поддерживает датчики РТ1000.
    Уточните пожалуйста, где Вы все это купили?

  4. #4
    Alexander
    Гость

    По умолчанию

    Была задача контроля температуры в помещениях. Позвонили в вашу техподдержку. Посоветовали именно такие датчики. В разговоре мы упоминали, что будем использовать TRM138

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •