На шесть ламп ПМТ-2 (от источника тока СТ-562-М) можно наверно также использовать модуль ввода аналоговых сигналов ОВЕН МВ110-224.8А (два входа в запасе остается) ?
Можно.
Сообщение от Bulat
- В термопарах только не силён :
В лампе ПМТ-2 используется хромель - капель (смотреть миниатюру сообщения №1), для этого модуля ОВЕН МВ110-224.8А термопара подойдет ?
А причем здесь тип термопары?
Вам же не температура нужна, а давление. Вам нужно измерять напряжение, и преобразовывать в давление - есть график преобразования.
График очень нелинейный, так что нужно будет делать интерполяцию, как минимум по 8-9 точкам.