Пользователь
а я же выделял жирным контроль четности
-
непомогло
-
Пользователь
А и Б не перепутаны? С какими параметрами теперь КДС, насколько я понял должно быть 8-О-1 9600
-
А и В 485 протокола? В Honeywell есть DX+ DX- что должно соответствовать нашим А и В. Подключены А на DX+, В на DX-. Все остальное как Вы написали 8_О_1, 9600. Может у меня что то не правильно в установках кодесис по самим опрашиваемым каналам Honeywell. Я чесно говоря даже не знаюс сколько их там транслируется по 485 протоколу. Теоретически должен быть канал значения опрашиваемого датчика, канал для задания уставки, командный канал на исполнительное устройство и два канала по алармам.
Последний раз редактировалось ОлегИлющенко; 07.12.2011 в 15:38.
-
Пользователь
В Вашем руководстве с 20 страницы таблица всех параметров.
По КДС когда подключаетесь смотрели появляется ли информация отличная от нуля в переменных LastAdress LastError
-
Спасибо за помощь. К сожалению результат тот же - ничего.
При подключении в LastAdress - 8, LastError - 81.
Может еще какие мысли есть?
-
Пользователь
превышение таймаута, может все же не потому каналу RS485 соединяетесь, попробуйте соединится с другим устройством модбас слейвом, если есть, любая ТРМ-ка подойдет
-
ТРМки нет свободной, но я по этому 485 каналу соединялся с ОВЕНовскими модулями ввода/вывода (МВ110-8, МВ110-224-2А и МУ110-8), все нормально работало.
-
УРЯЯЯЯ, дружище, спасибо огромное, у меня этих долбаных хеновелов 8 штук надо в систему поставить. ЗАРАБОТАЛО!!!! У меня шнурки на 485 на трубчатых концевиках, так вот, в концевике пропал контакт и небыло связи , когда начал перекидывать шнурки увидел. Пипец, вообщем спасибо.
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума