Витую пару лучше использовать с экраном (FTP-для наружных работ).И не самую дешёвую ,т.к. в ней вместо
меди : алюминий , покрытый медью (больше потери и ломкий).
Витую пару лучше использовать с экраном (FTP-для наружных работ).И не самую дешёвую ,т.к. в ней вместо
меди : алюминий , покрытый медью (больше потери и ломкий).
использую FTP экран заземляю с одной стороны, а по необходимости делаю защитное смещение(Data+ на +5в между ними резистор 1000ом и Data- на 0в между ними резистор 1000ом)
Последний раз редактировалось vitiali; 16.07.2010 в 23:25.
Есть ещё такая вещь, как КИПЭВ и подобные ему. Хотя МКЭШ или FTP выйдут дешевле. Да и найти их легче. Пример: КИПЭВ
Если расстояния совсем малы и рядом нет источников помех (например в одном щите без силовой части), то может заработать с минимумом ошибок и скрученный в пару ПВ3. Но это чревато претензиями от получателя.
еще вопросы из разряда ликбеза
1)если используем мкэшв 2х0,75 терминальные резисторы на сколько ставить, или это только лабораторным способом определять ?
2) как в рамках одной сети ФИЗИЧЕСКИ осуществляются подключения новых точек? режем магистральный провод, скручиваем с отводом от машистрали, пропаиваем и в усадку?
1. Если расстояния большие - рекомендовал бы использовать витую пару а не МКЭШ. Определяется расстоянием, количеством устройств, требования устройств. Ну и в конце конечно импирически.
2. Магистралью. Из Первого прибора во второй a-a b-b. Из второго в третий и т.д.
хех, стоп те даже для витой пары терминальные резисторы подбирать надо а не фикисрованные на ~100Ом ставить?
в случае с витухой смущает что мы ее распускаем раз, режем - два, и то и другое не рекомендуется для СКС ов, ---- для настольной сборки так и сделал, а вот будет или нет работать на промышленной длинне линий уже нет уверенности, вот мысля и возникла может клемы какие то хитрые есть типа скотч лока, только проходные ---чтобы на магистраль цеплять с минимальными повреждениями проходящего провода
У меня иногда закрадываются в душу разные сомнения по поводу задаваемых пользователями вопросов... Иногда кажется, что они на самом деле знают все ответы, но почему то все-таки спрашивают
Если Вы в шкафу к ПЛК один модуль подключите - 100Ом не нужно, не успеет напряжение на линии просесть - подтягивать и выравнивать неча.
Если у Вас линия 1000 метров - понятно, если у Вас 32 прибора на 2 метрах провода - тоже понятно. Все из опыта.
Видел - зачищают провод в месте входа в очередной прибор, и не режут, а просто зачищают небольшой отрезок, и согнув загоняют прям в клемму прибора.
А чем лучше в шкафу разводить RS485?
Например, между ПЛК и модулями. ПВ или НВ подойдёт?