Друзья есть еще такой вопрос. Датчик давления ПД100-ДИ на 6 кг стоит на котельной подключен через мва8 к плк 100 работает ровно пол дня а потом начинает показывать фигню. Снимаешь его и опять ставишь все нормально опять становится.котельную недавно запустили. в чем проблема подскажите!
Меняйте датчик.
Датчик смонтирован с использованием трубки Перкинса?
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%F0%...EA%E8%ED%F1%E0
или её аналога?
P. S. Скорее всего у Вас датчик перегревается.
Автоматизация Диспетчеризация Сервис
e-mail: ads-kaluga@mail.ru
Автоматизация Диспетчеризация Сервис
e-mail: ads-kaluga@mail.ru
С датчиком мы разобрались. Теперь есть другой вопрос-как к плк 100 подключить 2 МВА8
обычно подключают витой парой, говорят дешево и качественно