В шкафу вообще все равно витая не витая дешевая не дешевая - личный опыт, все работает.

На улице до десяти приборов по любой только витой на скорости 19200-38400 влет до 500-800 м.
А вот если больше скорость, приборов и длина - тут нужно очень серьезно попыхтеть. Вплоть до разветвителей.

Но 90% успеха зависит от прибора, какой передатчик, приемник, защита, заземление, сопротивление, тп.

У Овена с 485 не есть все хорошо, отсутствие заземление, убило два дня на поиск неисправности. Отсутствие защиты выводило из строя ПЛК.

Кратко, несколько приборов отделены друг от друга на несколько метров, не более 25. Они имеют свои источники питания 24В, ПЛК Овен свой. по схеме минус 24 должны били объединить монтажники, поскольку см. выше, но один прибор забыли объединить. Тут и пошли пляски, связь то есть то нет, во общем одни мучения, чтобы не прокладывать по новой кабель, мы взяли бухту (около 200 м) один конец на прибор другой к ПЛК - связь есть, заключение поврежден кабель. Давай прокладывать новый кусок в трубах (коло 2-3 часов)- ее (связи) опять нет.
Когда определили что с этим прибором минусы не соединены, ох досталось монтажникам.

Делайте выводы, а ведь они общались только по 485 и все.