Супер Модератор
Плаванье показаний аналогоых входов не должно быть связано с работой RS-232.
Скорее всего проблема таже: мы по ошибке отключили программные фильтры в ПЛК, и показания аналоговых входов начали плавать.
На данный момент выпущена прошивка, где данная проблемма устранена (прошивка 2.3).
Скачать прошивку можно с нашего сайте.
Сейчас отдельно проверяем работу с портом RS-232.