Показано с 1 по 10 из 17

Тема: ПЛК100 не отвечает по входам после вкл питания

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от danko Посмотреть сообщение
    ПЛК100 работал несколько месяцев непрерывно исправно. Программа прошивалась в него с модулем Button, чтобы он не смог выключиться из за известной ошибки.
    Потом выключили на несколько дней. Когда включили контроллер уже не содержит модуля Button, так как кнопка нажимается как было до модуля Button.
    Но самое главное, теперь программа не работает что там была, на входы подаём сигнал, светодиоды не горят, экран пишет потеря связи с ПЛК.

    Что это? Почему потерялась программа и почему входы не показывают что на них есть напряжение?
    Скорее всего при программировании ПЛК программа была записана не во Flash а в ОЗУ. ПЛК отключили, аккумулятор разрядился, программа в ОЗУ стерлась. Запрограммируйте ПЛК как положено и все будет нормально.
    Последний раз редактировалось IVM; 06.01.2012 в 14:08.