Здравствуйте, vlkv. Прежде чем говорить что бред, а что нет, разберитесь в теме вопроса.
Тема про ИП320, а вы лезете с СП270. Объясняю, специально для вас:
ИП320 в момент подачи питания не делает предварительного чтения (инициализации) переменной из ПЛК. И в момент включения она перетирает переменные в ПЛК, Retain это или обычная переменная, не важно.
Что касается СП270 она делает инициализацию, и данные не пропадают.
Теперь на счет "Бреда". Если речь идет об ИП320 то в момент ее включения в переменных у слейва появятся 0, т.к. ИП 320 их затрет. И толку от того, что переменная Retain ровно ни какого. Поэтому есть еще один список переменных и уже из них идет восстановление данных в течении некоторого времени.
Этот пример помог разобраться огромному числу пользователей форума.
Будьте аккуратны в высказываниях И на будущее, внимательнее читайте тему форума, если хотите пофлудить.