Адресация в модулях 8А и 8АС разная.
-
а по умолчанию там какой тип датчика на входе - 4-20 мА или нет? Вообще, считывая показания для 1 входа, к которому подключен датчик 4-20 мА и для остальных входов (пустые) - вижу что они одинаковые. Т.е. модуль не видит датчик, как будто его нет вовсе? Из-за чего это может быть? из-за того, что тип датчика другой может?
-
код исключительной ситуации по протоколу Modbus rtu 61447. Причем на каналах, которые пустые - та же ошибка. В рук-ве коды даны только в формате HEX. Датчик подключен правильно, аналогичное подключение к ТРМ 12 дает правильные показания. Похоже, тип датчика на входе модуля надо менять через конфигуратор, верно? Кстати так и не понял, как это можно сделать по протоколу modbus без конфигуратора напрямую с контроллера?
-
Супер Модератор
Рекомендую таки начать с конфигуратора.
Установите связь, настройте протокол обмена, посмотрите, что от датчика приходят корректные значения (конфигуратор это позволяет).
уже потом беритесь за связь с ПЛК.
Есть параметр тип датчика. Посмотрите в РЭ описание списка параметров ModBus
-
Я его (параметр тип датчика) в РЭ нашел. Но как его поменять через плк, что то не пойму. Могли бы подсказать, а то уже мозг плавится! )) Спасибо!
-
Тип датчика меняется из конфигуратора
-
Нашел в РЭ конфигурационные параметры - имя параметра in-t. В PLC Configuration создаю Modbus Master-RS-485-Universal Modbus Device. Дальше мне как необходимо поступить?