ПЛК100+ТРМ202
Добрый день.
Мы используем ПЛК100 и ТРМ202.Можно ли через ПЛК100 по RS485 управлять работой ТРМ202, а именно отключать двухпозиционный регулятор (параметр CmP1) и тем самым прекращать регулирование температуры с помощью ТРМ202?
-
Пользователь
Да, можно. В PLC Configuration При записи параметра - ставьте использовать индекс.
-
Можно. В мастере ОВЕН насптраиваете параметра CmP1 (в режиме по команде) и управляете им.
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума