Здравствуйте Anthonymus
Для начала прочитайте вот эту темпку: http://www.owen.ru/forum/showthread....4313#post54313
Обратите особое внимание на сообщение №17 :-)
P. S. ну и конечно поиск (по форуму) рулит и бибикает
Автоматизация Диспетчеризация Сервис
e-mail: ads-kaluga@mail.ru
Давным давно один добрый человек на форуме вот такую таблицу выложил:
Modbus-Энетроматик.rar
2 восьмибитовых модуля соответствуют одному слову, добавляя восьмибитовые модули следите за тем, чтобы количество подряд идущих модулей было четным. Нумерация начинается с нуля, нулевой бит первого восьмибтового модуля будет нулевым битом в панели. Два восьмибитовых модуля образуют одно слово. Пакет обмена плк с панелью можно рассматривать одинаково, как побитно, так и по словам. Для примера добавив четыре восьмибитных модуля и одно слово, к слову можно обратититься по адресу 2, номер первого бита слова будет 32 последнего 47. Четыре восьмибитных модуля, установленных перед словом, образуют два слова с номерами 1 и 0.
Последний раз редактировалось SBER; 27.03.2012 в 17:48.
Спасибо большое. Буду разбираться дальше. Поиском пользоваться умею, но что-то ничего понятного по этой теме не нашел.
Еще раз спасибо.
То есть получается, что Modbus[Fix] - имеет размер в одно слово?
Видимо из-за этого у меня и неполучалось...
Нет модбас фикс это выбор типа интерфейса, первое слово - номер 0
Судя по картинке у вас не выбран физический тип интерфейса. Флоат в сп320 без предварительной обработки не пропихнуть.
Автоматизация Диспетчеризация Сервис
e-mail: ads-kaluga@mail.ru
Выкладываю пример связи плк с ИП320. В подпрограмме HMI_PRG есть преобразование real в word для ИП320 (значения температуры Т1, Т" и т.д.).