Сергей. Мы рады, что Вы обратили внимание на нашу продукцию.
Однако необходимо еще немного подтянуть данные по протоколам обмена:
1. 1 или 2 регистра задавать - определяется типом передаваемых данных (а скорее размером). Если Вы будете передавать int-овское число - хватит одного регистра.
2.Как сконфигурировать панель, чтобы с неё задавать значение - описано в документации. В нужном месте поставить галочку, разрешающую редактирование. При добавлении регистра - галочка "настр".
3.Панель в PLC Configuration объявляется как Universal ModBus Device.
4.Какие переменные добавлять в Universal ModBus Device зависит сугубо от типа данных, которые Вы собираетесь передавать\принимать. Все возможные типы переменных описаны в документации к контроллеру (файл PLC_Configuration_OWEN) - идет на каждом диске.