Здравствуйте! Хочу связать ОВЕН ПЛК110-32 с MasterScada 3.4.1.37639 3.4.SP1 через OPC-сервер Codesys.
Codesys OPC сконфигурировал, но MaserScada при поиске серевера не находит его...
Подскажите, может я делаю что не так...?
Здравствуйте! Хочу связать ОВЕН ПЛК110-32 с MasterScada 3.4.1.37639 3.4.SP1 через OPC-сервер Codesys.
Codesys OPC сконфигурировал, но MaserScada при поиске серевера не находит его...
Подскажите, может я делаю что не так...?
Последний раз редактировалось malyarik; 23.04.2012 в 10:07.
Вы производите поиск через "Поиск OPC DA серверов"?
Другие клиенты видят OPC, например Matricon OPC Explorer?
Спасибо.
Должна находить. На компьютере сервер настроен?
Прочтите описание на диске навигаторе Овен, из коробочки контроллера.
Так же можно использовать ОРС Овен.
Вы можете не увидеть переменные.
Но OPC сервер должен находится.
При установке CODeSys ставили все компоненты по умолчанию?
Друзья, спасибо! Обновил Codesys до последней версии 2.3.9.34, все пошло...