Недавно к нам привезли контроллер плк 160 написали простенькую программку
след. конфигурация входов. z=выход x=ввод
проблема в следующем. плк не видит изменение состояние переменных.
p.s. Я человек начинающий в этом деле))) может что то упустил?
Недавно к нам привезли контроллер плк 160 написали простенькую программку
след. конфигурация входов. z=выход x=ввод
проблема в следующем. плк не видит изменение состояние переменных.
p.s. Я человек начинающий в этом деле))) может что то упустил?
уберите из окна объявлений, всё что создали в конфигураторе, а именно x и z
PS кстати ПОУ PROGRAM это главное ПОУ, у него не может быть входных и выходных переменных
все сделал как у вас. в режиме эмуляции программа то работает нормально. но при подключении к плк он не реагирует.
а чего он будет реагировать, вход плк(X) замыкали, переменной Y меняли зачение
На вход х поставили кнопку. а на выход z установили релешку( подключено верно. смотрели инструкцию)
Когда кнопу жмете X - синий ?
И вооще - уверены что правда > ложь ?? 8(
в режиме онлайн, с ПЛК можно повторить почти все те же операции что и в эмуляции, установив мышкой синий квадратик на выходе(Z) загорается сам физический выход, переменной Y можете изменить состояние
проблема оказалось банальной. видно глючный вход к которому подключал кнопку. переставил на другой и вс стало нормально) видать кто то до меня его немного повредил))
Будьте добры, объясните, почему у программы не может быть ни входных, ни выходных переменных?
По-идее, она в таком случае позиционируется как подпрограмма, как я понимаю.
Просто, если оформить в функцию или ФБ, то почему-то потом невозможно отследить состояния переменных при отладке. Когда открываешь ФБ при отладке, почему-то все неактивное.