  1. #1

    По умолчанию

    Дабы не плодить темы , спрошу здесь.
    Пар 0-60.Пароль.Ввел трехзначное число , нажал ввод.По идее согласно РЭ не должно быть доступа в Главное меню, но все параметры меняются.
    Собственно вопрос :как тогда активировать защиту паролем , какие именно параметры защищены паролем , что за параметр 0-61.Ни в приложенном РЭ , ни скачанном с сайта он не описан.

  2. #2

    По умолчанию

    av-ignatov;
    :как активировать защиту паролем , какие именно параметры защищены паролем , что за параметр 0-61.Ни в приложенном РЭ , ни скачанном с сайта он не описан.

    Уважаемый av-ignatov!
    Прошу извинить за пропущенное в РЭ для ПЧВ1/ПЧВ2 описание параметра:
    1. Параметр для всех модификаций: 0-61 "Статус пароля доступа"
    1.1 (0)- отключено.
    1.2 (1)- доступ редактирования параметров.
    1.3 (2)- доступ входа в меню

    В ПЧВ3 ввод функции доступа по паролю в пар. 60 производится отключением питания.