В приложении ваша конфигурация с исправлением. Вы добавили перед именем группы пробел. Сейчас программист в отпуске, когда выйдет мы исправим эту ошибку.
Спасибо.
Так что я еще и ошибку помог найти что ли ???Спасибо,все нормально
Последний раз редактировалось rovki; 21.05.2012 в 23:24.
электронщик до мозга костей и не только
Задача непонятна. Опишите вашу задачу подробнее.
Вам нужно просто разделить его на 100, например при помощи ФБ "Деление" или "Расчета".
Но вообще лучше это делать в ОРС сервере, и в SCADA передавать уже обработанное значение. В нашем ОРС сервере Modbus Universal MasterOPC Server, можно делать подобное масштабирование, про это даже есть видеопример:
http://www.masteropc.ru/prices/info.php?pid=6944
Спасибо.
Зачем? Просто не используйте остальные биты - на них будут нули.
В настройках ФБ можно убрать ненужные выходы.
Спасибо.
Не вопрос, просто небольшое пожелание.
При изменении кода ST текста у него отрываются выходы. Я догадываюсь зачем это сделано. Наверное логика такая: изменил что-нибудь в коде, подтверди осознанным действием что на выходах то что должно быть.
У меня в проекте довольно сложные ST вставки. Есть такие у которых по 20 выходов. И вот представьте, чего мне стоит при отладке все их заново привязывать.
Короче, от этих отвязываний пользы меньше чем вреда.
Может стоит от них отказаться. Или отвязывать только если количество выходов изменилось.
42 is the answer