Вопрос, если на триста метров проложена витая пара 6пар в кабеле, возможно ли по мимо RS 485, одну пару в этом кабеле использовать от счётчика воды импульсный выход (геркон) вторичный прибор теплосчётчик за 300 метров
Вопрос, если на триста метров проложена витая пара 6пар в кабеле, возможно ли по мимо RS 485, одну пару в этом кабеле использовать от счётчика воды импульсный выход (геркон) вторичный прибор теплосчётчик за 300 метров
Здравствуйте Андрей.
а может оцифровать поместу? и далее в готовый RS485? Так работать точно будет лучше!
На расстояние 300 метров настоятельно рекомендую использовать техпроводную схему подключения (три проводника от датчика до прибора). При этом следует учесть, что если Вы используете в витой пере (например: бел-син+син) только одну жилу (бел-син) то этот проводник будет подвержен влиянию другой жилы! Таким образом ток синей жилы будет вносить погрешность в измерения. Что бы этого избежать необходимо использовать пару (Например: бел-син+син) как один проводник и таких пар нужно три для корректной работы системы измерения.
Еще одним положительным фактором в этом случае является снижение сопротивления линии подключения термометра сопротивления, что очень даже в Вашем случае немаловажно.
Автоматизация Диспетчеризация Сервис
e-mail: ads-kaluga@mail.ru
я подымал на других старницах этот вопрос, думаю скоро создам свою страничку по автоматизации водозабора ЖКХ. Почему я хочу кабель 4х2 тоесть четыре витые пары, дело в том что вторичный прибор счётчик тепла, который может учитывать по четырём каналам расход (счётчик импульсов) вот и думаю от двух скважин провести кабеля, использовать на будущее там RS 485 и незадействованые жилы как подключение расхоодомеров с импульсными выходами. В будущем если осилю теплосчётчик заменит ПЛК, а ведь по сути он тоже может считать с трёх расходомеров воды. Мне советовали поставить радио модемы RS 485 дешевле будет кабель стоит 10 000 - 600метров. а три этих устройства без корпуса 3 000. Просто в таком варианте придёться на каждой скважине ставить свой вторичный прибор для учёта воды. И немного не понимаю как будет по сети RS 485 опрашивать например потребление кВт насоса с частотника в архиватор. Ведь желательно за час знать сколько потреблено и сколько при этом воды накачало. С проводными системами как то понятно всё более менее.