Доброго времени суток. Выложите пожалуйста пример работы плк100 (слэйв)с двумя сп270(мастер), оба по rs-485.
Доброго времени суток. Выложите пожалуйста пример работы плк100 (слэйв)с двумя сп270(мастер), оба по rs-485.
А как Вы хотите организовать одну сеть с двумя мастерами? Сделайте тогда уж ПЛК мастером.
И правда, спасибо, работает
по данной теме, народ подскажите.
ПЛК мастер два Сп270 слэйв, по RS485, все нормально работает кроме одного небольшого НО. Выводит показания (цифровые) но периодами связь теряется, знаю что надо играться с полинг тайм, да вот только никак не могу подобрать его.проект прилогаеться
Проект особенно не нужен. Вы сами попробуйте простые вещи:
-подбор скорости
-установка оконечных резисторов
-время задержки ответа
-заземление.
-можно увеличить длину кабеля связи(иногда и такое на полевой шине делать приходится).
-Проверьте, нет-ли "звезды" сети.
скорости подобраны, резисторы не нужны, время задержки уже чего только не пробывали, заземление не нужно, в простом примере даже прыгают данные,
Ну раз не нужны, то зачем тогда спрашиваете?
Смотрели осицилографом форму сигнала, что у Вас в сети творится. Может и нужны.
вы видать не поняли сути проблемы, но все равно спс, мне уже все объяснили
Как раз по теме и хоть 10 шт. СП270 одновременно причем все будут мастером для ПЛК и все по rs-485 http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14368
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300