ПЛК73 не получается прочитать программу из контроллера
ПЛК73 не получается прочитать программу из контроллера
Дайте более подробное описание. Если речь идет об исходниках программы, то программа в ПЛК будет только в одном случае - если вы ее туда специальным образом записали. Если в ПЛК откомпилированная программа, то ее скачать из ПЛК нельзя она находится в плк в машинном коде.
В ПЛК73 нет Flash, соответственно нет файловой системы и исходный код программы так же записать нельзя.
Составил программу, записал в ПЛК73, исходники не сохранились.
пришло время необходимо корректировать программу.В КДС открываю ссылку открыть файл из ПЛК. Выдает ошибка связи.
попытался прочитать программой тиражирования ПЛК73, тоже не получилось.
Как все таки прочитать прогу из ПЛК73, или это не предусмотрено.
Хотя в более простых устройствах, програм. реле Сименс ЛОГО и др. это предусмотрено.
Ну, в ПР110 это тоже предусмотрено.
kaxriman, прочитайте пожалуйста несколько постов вверх. Если прочитать внимательно, то можно сделать один верный вывод -ни как!
В данных ПЛК такой возможности нет вообще.
Могу вам только посоветовать на будущее - сохраняйте все исходники программ. Либо на флешки, либо на CD или хотя бы на ПК.
Подчеркну для ясности еще раз!
Программа в ПЛК73 находится в откомпилированном варианте. Ее нельзя вернуть в текстовый формат вообще ни как!
Дело в том что ПЛК63/73 это бюджетные варианты контроллеров и имеют некоторые ограничения в возможностях.
Последний раз редактировалось Александр Приходько; 25.07.2012 в 11:10.