Можно ли установить на природный газ датчики ПД100 И.11, если помещение не требует искробезопасных цепей? Я так понял поверхность мембраны из нержавейки, так что газ не должен воспламениться.
Можно ли установить на природный газ датчики ПД100 И.11, если помещение не требует искробезопасных цепей? Я так понял поверхность мембраны из нержавейки, так что газ не должен воспламениться.
Для таких объектов нужно обязательно ставить датчики во взрывозащищенном исполнении. В другом случае Вы просто не сдадите объект. Увы, ПД100 пока у нас выпускаются только в общепромышленном исполнении.
Руководитель ячейки Датчики
Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
Skype: z.chernova_owen
email: z.chernova@owen.ru
ЭКМы у нас не взрывозащищенном исполнении, никто и внимания никогда не обращал. Датчики хотим ставить параллельно к манометрам, они нужны только, чтобы данные о текущем давлении в группах передавались на SCADA. Во время проверки, ничто не мешает открутить их (четырнадцать не много). Меня интерессует материал внутренней полости, где среда взаимодействует с датчиком, она везде из нержавейки?
Последний раз редактировалось viscon; 01.08.2012 в 18:43.
Конечно! Нержавейка это по моему самое надежное покрытие.
польза винограда
У ПД100-ДИ материал измерительной мембраны - AISI 316, материал штуцера - AISI 304. Теоретически, при питании 24 В и максимальном выходном токе - 20 мА, соблюдаются требования по искробезопасности. Однако датчики ПД100-ДИ пока не имеют сертификат искробезопасности, поэтому ставить их на газ вы можете только под свою ответственность.
А планирует ли OWEN получать сертификат искробезопасности на ПД100?
Когда?
Получение сертификата Exia планируется, но по срокам пока ничего конкретного сказать не можем.
"Теоретически, при питании 24 В и максимальном выходном токе - 20 мА, соблюдаются требования по искробезопасности"
А где можно почитать про требования сертификата искробезопасности?