А у меня видно что МВА8 пытается связаться с компом. Индикатор по началу лихорадочно мигает в течение пяти секунд, и на этом все заканчивается. Пишет что не удалось установить связь с прибором. В чем тут может дело быть.
А у меня видно что МВА8 пытается связаться с компом. Индикатор по началу лихорадочно мигает в течение пяти секунд, и на этом все заканчивается. Пишет что не удалось установить связь с прибором. В чем тут может дело быть.
у меня такое было, тоже сначала замучился потом попробовал другой преобразователь интерфейсов (icpcon7561) и все пошло.
Первый раз включил А4С на столе возле комп-а линией RS-4... было 50 см, всё работало без сбоев, при этом комп. его видел 3COM портом. Как только протянул линию на 7 м , сразу стало виснуть. Линия, витая пара в экране. С начала грешил на ПЛК150 (я его по тихоньку осваиваю на досуге), ан нет, поменяв его на такой же А4С проблемы исчезли. Но я неуверен, что это брак. Т.к. драйвер для переустановки я использовал старый, ПЛК-шка была включена в момент смены линий, а после всего этого А4С опознался 4COM портом и проблемы исчезли. Обьясните, что это было? Можно ли теперь подключать старый А4С?
У меня тоже проблема с АС-4. Он не обеспечивает связи по RS-485. Оказалось, дело в следующем. У него стоит ИМС ADM485. которая через гальваническую развязку ADUM1301 подключена к МК ATtiny13. Так вот, при передаче данных сигнал асинхронного интерфейса совпадает с сигналом разрешения работы драйвера adm485, т.е. DI = /DE. Получается, что на линии RS-485 присутствует только активный лог.0, а лог.1 формируется подтягивающими резисторами. Или я не прав? Есть ли новая версия перепрошивки МК?
Всё, товарищи, разобрался. Как предполагал, лог.1 формируется резисторами. А чтобы фронт из 0 в 1 был коротким, там есть маленький импульсик при первом переходе из 0 в 1. Кому интересно, даю исходник для контроллера.
Последний раз редактировалось Никита Заиграев; 12.03.2008 в 11:17.
Аналогичная проблема. Перепробовал 3 штуки АС4. Пытался связаться конфигуратором с МДВВ, МВА. Индикатор RS485 моргает на приборах несколько раз и конфигуратор пишет, что не удалось установить связь с прибором. Через адаптер АС3-М все работает.А у меня видно что МВА8 пытается связаться с компом. Индикатор по началу лихорадочно мигает в течение пяти секунд, и на этом все заканчивается. Пишет что не удалось установить связь с прибором. В чем тут может дело быть.
Тоже интересно почему не удается связаться через АС4 и что теперь с ними делать?
Версии конфигураторов последние, версия драйвера АС4 тоже.
Аналогичная проблема как у большинства юзеров. Операционка Виндувс ХР сервиспак2. С установкой дров проблем не было, а вот с работой одна сплошная проблема. В первый раз устройство встало как виртуальный СОМ и вроде всё как нормально, а конфигуратор не видел регулятора. Поставил АС3-М. Пашет без проблем через адаптер USB->COM Prolific-COM->RS485, а вот АС3 после этого вааще не видится как виртуальный СОМ-порт...
А были такие надежды на компактный адаптер (хотел уже пересаживать плату в плоский корпус с коротким "хвостиком" USB шнурка) для ноута USB-RS485...
Ельцов Андрей
Вы новый драйвер устанавливали? Установите галочку автоматический преобразователь
И драйвер новый поставил для АС4, и галочку на "автоматический" установил, тайминги на ТРМ 151 менял, а результат нулевой... Комп пытается связаться с ТРМ, а ответа нет... Такое ощущение что проблемы в железке...
П.С. Народ!!! Может кто юзал девайс осциллографом? В чём проблема? Может где резисторы нужно подобрать, или напругу "подтянуть"?
Я пару лет тому назад делал простенький адаптер COM-RS485 с опторазвязкой и всё без проблем работало до 115 кб/сек (брал за основу схемы из книги "Системы малой автоматизации" Николайчук О.И.)...
Ельцов Андрей
HELP ME!!! Млин, не работает АС4, хоть ты тресни... Ощущение такое, что где-то на уровне "железа" хреновато. При опросе устройства ТРМ 151 выдается: "Потеря начала посылки"...