Всем доброго времени суток, имеется 3 однофазных твердотельных реле, с управляющим током 4-32В, 15мА, необходимо подобрать под них измеритель-терморегулятор. Возможно ли ими управлять одним терморегулятором?
Всем доброго времени суток, имеется 3 однофазных твердотельных реле, с управляющим током 4-32В, 15мА, необходимо подобрать под них измеритель-терморегулятор. Возможно ли ими управлять одним терморегулятором?
Один прибор, восьми канальный - ТРМ138 с выходами для управления ттр. Ваше ттр имеет ток управления 4-32В, а характеристики выходов для управления ттр у ТРМ138: 4-6В. Значение напряжения управления прибора и ттр находятся на границе срабатывания (4 вольта), что не желательно. Впринципе, прибор с вашим ттр работать будет, но возможны ситуации, когда напряжение управления у прибора не хватит для срабатывания реле.
В первом посте я не корректно объяснил, имеется нагрузка в 30 кВт однофазная, чтобы ее равномерно распределить по фазам было использовано 3 однофазных реле. Меня интересует вопрос сможет ли один измеритель-регулятор ими управлять, хватит ли силы управляющего тока? Измеряемый параметр один - температура, поэтому свыше одноканального предлагать не надо
Можно, вот, только нужно понять какой выходной элемент поставить... (наверное, лучше всего подойдет регулятор с транзисторной оптопарой, судя по его хар-кам: 400мА при 60В пост.тока)
Я думаю Дезину надо уточнить параметры управления твердотелкой. Ток или напряжение?
1). Есть у терморегуляторов выход типа "Т" 4-6В 50 мА. У Вас 3 ТТР с током управления 15мА. Значит, при параллельном подключении получится 45мА.
Подходит, но на пределе и напряжение управления и выходной ток. Как выше заметили, может и не сработать ТТР.
2). Есть у терморегуляторов выход типа "К" - транзисторная оптопара.
У ТРМ-10 эта оптопара выдерживает 400мА и 60В.
Подавайте через неё на ТТР 24В (с внешнего источника питания) - и всё должно нормально работать.
ссылка на характеристики ТТР http://crydom.ru/pdf/h_12.pdf
Ну, получается, у вашего реле ток управления 15мА => читаем пост №6 пользователя kolyan.
Чего-то не могу понять, зачем делать у терморегуляторов такой маленький выходной ток для ТТР, если он будет работать на грани фола??? А может быть использовать самый примитивный ТР с релейным выходом под 220 В, и посадить на него блок питания на 24В, чтобы тот в свою очередь вкл/выкл ТТР????
Что Вы подразумеваете под выражением "на грани фола"? Выходной ток 50мА при напряжении 4...6В. У одного реле ток управления 15мА. Напряжения для работы хватает.
Ваш же случай несколько специфический.
Насколько я понимаю, у ТРМ10 есть встроенный ИП на 24В. Так почему бы не взять выход оптотранзистор, и не запитать его с внутреннего ИП?
И вообще, все выхода прибора (кроме Т) подразумевают использование внешнего источника питания (насколько я понимаю, выход Т заведен прямо со схемы и не развязан).