нет не мгновенно, создастся противодавление в бутылке, просто стравливающий клапан сеабжон вентелем регулировки которым можно регулировать исход СО2 а значит и скорость налива.
нет не мгновенно, создастся противодавление в бутылке, просто стравливающий клапан сеабжон вентелем регулировки которым можно регулировать исход СО2 а значит и скорость налива.
извеняюсь перепутал газ с пивом, да наполнится мгновенно газом , нужно задать именно определёное давление 2бар. так какот этого зависит насыщение пива углекислотой
хорошо а от кокого сигдала тогда откроются 2 и 3 клапан
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
так точно, получается что на сигнал от одного датчика давления завязано открытие 2 и 3 клапана, и закрытие 1
Взять датчик-реле разности давления, типа ДЕМ202 , один вход -бутылка, второй -емкость, настроить на минимум. И будет работать при изменении давления в баллоне. И не надо аналоговых сигналов.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Последний раз редактировалось rovki; 14.11.2012 в 00:00.
электронщик до мозга костей и не только
А оно вообще нужно? В моей практике соленоиды 24V DC на пневмоклапанах отказывали всего 1 или 2 раза (с 110 или 220V AC это случается на порядок чаще, из-за межвитковых замыканий). Вероятность отказа механизма клапана, пропускающего чистую углекислоту, тоже стремится к нулю (по крайней мере, в первые 5 лет или первый десяток тысяч циклов срабатывания). Стоит ли возиться, чтобы раз в 5 лет спасти от отправки в брак 0.5 литра пива?
По-моему, реально возможная причина сбоев лишь одна - негерметичность стыка наполнительного устройства с горлышком бутылки. Если это актуально, тогда придется датчик все-таки поставить.
Но придется все-таки ставить "абсолютный" датчик, а не дифференциальный. Пока в баллоне есть CO2, пневморедуктор будет держать стабильное давление. А вот как оно упадет ниже настроенного - пошел брак, степень "газирования" напитка изменилась. То есть в любом случае придется контролировать давление в бутылке, а не разницу давлений между бутылкой и кегом. Или не контролировать его (на уровне автоматики) вовсе, ограничившись периодическим наблюдением за показаниями обычного манометра.