Тема: Умер выход МДВВ-Р после КЗ.

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    на каждую лампочку автомат не поставишь ,поэтому кз не избежать (в принципе) и как следствие выход из строя контактов реле .Хотя КЗ в освещении гораздо реже чем в розетках.надо бы разбить все лампы на группы (2-3),так что бы в группе был максимальный ток не более 6А и в группах поставить соответствующий автомат.Какова максимальная мощность всех ламп?
    электронщик до мозга костей и не только

  2. #2

    По умолчанию

    Около 2х киловат