На фото с комплексом зерноочистки DKC , на фото с элеватором (там где обилие омрона) шнайдеровские SHAREL. DKC мне нравиться гораздо больше, они с полом и нет дырок в цоколе.
Бп запитаны от бесперебойника, Бесперебойник запитан без трансформатора.
Однополюсные автоматы есть на схеме которую я вам рисовал. У меня используются датчики рдд промрадара для контроля скорости цепных транспортеров, они только на 220, питание для них берется со входящей линии стоповой кнопки, перед кнопкой.
Задача отсечь 220 от 24 линий в случае повреждения кабелей, чтоб не допустить выгорания входов 24в. Решение не мое, а бессовестно украдено с чьего то чужого проекта. На практике нужно и работает, в оригинале были предохранители, но поскольку в колхозах при сгорании предохранителя к нему немедленно приделывают проволоку, перешли не автоматы. Реакции даже ТДМ-овских автоматов хватает.
а применение модулей на 16 входов обусловлено тем, что удобнее будет заменить в случае выхода из строя? у 16 еще и потребление 6Вт - меньшей мощности бп?
Нет просто модули на 16 входов проще шлейфами между шкафами раскидать, это сильно упрощает сборку-разборку шкафов. Сейчас пробуем новую схему шлейфовых соединений между шкафами, на больших шкафах в будующем году перейдем на 32 модули.
Конкретно в этом щите нет, переключение режима происходит с панели оператора. Я вообще не поклонник местных пультов с переключателем режима. Очень часто нетрезвые работники при их помощи вытворяют непотребства. А так все зависит от пожеланий заказчиков, есть щкафы с полным релейным дублированием, есть вообще без пультов.
переключатели режима установленные на дверях шкафа управления не применяете?
Два шкафа с полным релейным дублированием были такие, там и мнемосхема на шкафу и переключатель и кнопки ВКЛ/Выкл были. Но вобще если заказчик не жаждет, то подобного не собираю.
еще пару вопросиков по комплексу зерноочистки...
- в шкафу с ПЛК внизу 8 реле и еще какое-то устройство.какая их роль?
- пуск звезда-треугольник не применяете?