Все ребят разобрался как работает оператор СASE и цикл REPEAT. Прилагаю скрин с програмкой Слайд_1.jpg
Все ребят разобрался как работает оператор СASE и цикл REPEAT. Прилагаю скрин с програмкой Слайд_1.jpg
Снимок.PNG
Объясните пожалуйста, как добавить плк, без него, в режиме эмуляции, переменные на OPC сервер не достать, если я правильно понимаю, то под gateway, должна находится строка с плк. Ссылка на таргет плк приветствуется
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Проблема решена, я скачал таргет, но забыл перезапустить codesys, после перезапуска все отобразилось, хоть плк назывался не читаемым шрифтом, но работает.
Может кто-то сталкивался с европрибором, с их плк возможно работать в codesys? Не могу найти их таргеты
Всем привет!
Работаю над одним проектом, в качестве ПЛК выбрал СПК1ХХ чисто для работы в эмуляторе.
Ну так вот столкнулся с такой проблемой, сигнал на включение выхода уходит, а выход не подсветчивается. Или еще хуже, выход светится а на визуализации не отображается, хотя раннее всё работало. первый раз с таким сталкиваюсь.
Стандартная рекомендация - выполнить команды Очистить все и Перекомпиляция из меню Компиляция, после чего повторно загрузить (не путать с онлайн-обновлением) проект. Если не поможет, то надо выкладывать архив проекта и скриншоты с подробным описанием, что ожидается и что происходит на самом деле.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Подскажите пожалуста, как в КДС -3 записать несколько инструкции в одну строчку, например TEMP_1:=1 TEMP_2:=1 TEMP_3:=1;
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Спасибо, применю!
Еш0 по синтаксису вопрос, как записать проверку сразу нескольких переменных в одну строчку bandicam 2016-09-27 16-50-05-104.jpg