сделайте картинку
сделайте картинку
Вот.
это вам надо кодировку поменять в вашей операционной системе. погуглите, вот пример решения
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=3322
Подключил к МВ110-224.2А резисторы, сконфигурирова через АС4 входы, конфигуратор показывает измеренные значения.
Подключил МВ110 к ПЛК160 по протоколу ОВЕН согласно инструкции с диска и получил следующее:
При этом значение Last Error промаргивает в 0, а Last Hash в 34692, происходит это при смене значения Last Addres с 136 на 128.
Второй канал показывает 0 при наличии на его входе постоянного резистора 2,5кОм. На первом входе переменный резистор 10кОм.
Указал "hash name" одинаковое для двух каналов всё заработало, это правильно?
Последний раз редактировалось Павел В.; 27.09.2011 в 17:16.
На сколько я помню - имя для всех каналов, индексация каналов осуществляется сдвигом адреса...
Здравствуйте, Павел.
Hash одинаковые -верно. В данном случае, если работаете с модулем по протоколу ОВЕН, то Вам необходимо опрашивать параметр Read.
То есть первый канал Вы опрашиваете: hash:read, адрес прибора
Второй канал:hash:read, адрес прибора+1.
По поводу переменного резистора 10кОм, модуль понимает 25...5000 Ом
Кирилл Валюнин
Компания ОВЕН
Директор по развитию ассортимента
skype: valunin_owen
e-mail:k.valyunin@owen.ru
Модули понравились, но хотелось бы в транзисторной серии выходов иметь не 400мА, а 1А. Есть множество электромагнитных клапанов мощностью 18Вт и управлять ими приходиться с добавлением в схему твёрдотельных реле (например в задачах которые приходиться решать мне, обычные релейные выходы исключаются т.к. управление клапанами происходит с длительностью включения 50...70мсек), а это сильно удорожает проект.
Возможно, Вам стоит обратить внимание на МК110-220.4ДН.4ТР.
4-ре твердотельных реле 1 А при напряжении не более 250 В 50 Гц. (только переменка!)
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста выход из такой ситуации: модернизирую старую установку на которой стоят безконтактные выключатели типа БВК, с них собираются сигналы на МУ110-16, проблема в том что у этих датчиков напряжение при включенном состоянии 24В, а при выключенном 5-8В которые модуль видит. Датчики находятся в труднодоступных местах и их очень плохо менять или переделать крепления под новые. Можно ли как-то программно ограничить минимальное напряжение срабатывания входа. И заодно подскажите неумелому новичку как правильно добавлять модули Мх110 к ПЛК-160 и какой протокол соединения проще
1. Не надо ничего менять физически при подключении датчиков МВ110-16ДН.
2. Подключать к ПЛК проще всего по RS-485 Протокол ModBus.
3. Уже в программе, когда опросите МВ110 используйте инверсные значения. То есть если значение с МВ110 приходит - вход замкнут, исходите в программе из того, что вход разомкнут... Ну и наоборот