CRC не проверяю, + смотрю в буфере. Там нули.
https://pikinno.com/upload/iblock/e3...709c37561c.pdf
Там и есть только 232 порт. (2 порта)
Режимы: ПК, eBUS, MODBUS.
Последний раз редактировалось Юрий_66; 21.02.2024 в 22:15.
Вложение 73779
CRC младшим байтом вперёд - нет ответа
CRC старшим байтом вперёд - нет ответа
Вложение 73780
Непонятно, что значит = "сначала передается наименьший значащий бит (LSB)."
Пробовал передавать запрос:
все байты младшим битом вперёд - нет ответа
все байты старшим битом вперёд - нет ответа.
Может надо передавать только данные младшим битом вперёд, а не весь запрос?
Там написано про передачу данных.
Последний раз редактировалось Юрий_66; 21.02.2024 в 22:12.
Проверил парсером https://rapidscada.net/modbus/ и в примере посылки там ошибка в CRC похоже, так как ответ нормально спарсился.
Какой запрос посылаете?
Безымянный.png
А как вы соединили устройство с ПЛК? У него нет прямого 485, только через преобразователь/конвертер, если я правильно понял. Либо напрямую на 232 порт ПК.
Безымянный1.png
Последний раз редактировалось МихаилГл; 22.02.2024 в 05:27.
Подключаюсь шнурком USB - RS232.изображение_2024-02-25_101333843.png
Пробовал с лицевой стороны СОМ1 и с задней стороны СОМ2 на двух контролерах LMV5..
В режимах: ПК, eBUS, MODBUS.
Ответа нет.
В инструкции написано, что LMV не отвечает на неправильные запросы!
Отсюда делаю вывод, что-то не так с запросом.
Последний раз редактировалось Юрий_66; 25.02.2024 в 10:32.
Есть ещё LMV2.. и LMV3.. но у них порт 232 ТТЛ.
На днях попробую до этих "достучаться".