я уже один раз упоминал, видел на заводе стояли плазмы, все прекрасно видно, какой продукт собираются разливать, сколько и т.д. Очень хорошая картинка со звуком для привлечения внимания смены, оператора. Стоимость вполне окупается
А не планируется ли выпуск настенного индикатора с яркими крупными цифрами (высотой 60..120 мм) на базе СМИ2? С высокой степенью пылевлагозащиты, прочным корпусом и достаточно широким температурным диапазоном (-20..+50C), чтобы его можно было вне помещений устанавливать?
Столкнулся с необходимостью оборудовать один из объектов таким вот табло (всего-навсего один параметр отображать, но чтобы его издалека видно было). Пока не нашел выхода, кроме как покупать СМИ2 и курочить его, чтобы пристроить большой самодельный дисплей.
Вернее, альтернативу нашел, но весьма сомнительную. Судя по мутному и бестолковому "руководству по эксплуатации" - очень странное изделие, предположительно санкт-петербургского производства. Функциональный аналог ТРМ201, оснащенный универсальным входом, релейным выходом и интерфейсом RS485 (побочная функция - умеет отображать данные, присланные по сети, протоколы Овен и Modbus). Зачем мне терморегулятор с огромным дисплеем?
Добрый день. У кого нибудь есть рабочий пример ПЛК 1XX + сми2 по овеновскому протоколу? Поддержка овена такими мелочами не занимается, уже неделю не могу ответа дождатся... Чтение с прибора без проблем, запись не идет...
Вы смотрели видеоинструкцию, которая лежит на диске в папке: video?
Спасибо,помогло....
Доброго времени суток, интересует вопрос вывод сигнала с ПКП1Т через комп на СМИ-2. Предложите какие-нибудь идеи.
На диске нет видеоинструкции. Только конфигуратор и РП им
Вот как у меня получилось передать информацию в СМИ2. Есть старая истина: "Читайте мануал"
В панели настроил скорость 9600, протокол МБ-РТУ, переменная типа ворд, адрес 16.
Для ПЛК создаем модбас-мастер, ставим скорость 9600 и тип РТУ.
Потом создаем universal modbus device и прописываем там СлейвАдрес 16.
Создаем Register output module, номер регистра 26 (это для ворда, стр. 32 в мануале), команда 0х06
Если нужно вывести Integer, настраиваем в панели соответствующий тип, и пишем в 25-й регистр.
Последний раз редактировалось WishMaster; 21.03.2013 в 16:11.