Здравствуйте.
Для записи уставки в первый и второй контур следует использовать регистры 122 и 124. Подробнее см. РЭ стр. 57. Ссылка.
Здравствуйте.
Для записи уставки в первый и второй контур следует использовать регистры 122 и 124. Подробнее см. РЭ стр. 57. Ссылка.
Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
e-mail: e.zubkov@owen.ru
> Для записи уставки в первый и второй контур следует использовать регистры 122 и 124.
Добрый день. Большое спасибо за ответ. Действительно, при записи, например, в регистр 124, скажем, температуры в 41 она потом оттуда и считывается. Но чтение 186 регистра, который в руководстве как "Уставка контура 2" дает те же 40 градусов, которые там и были. Подскажите, пожалуйста, значение в 124 регистре это то значение, которое будет поддерживать контроллер для ГВС и которое совпадает с заданным в его меню? Контроллер удаленный, я его не вижу к сожалению.
Вы изменяете значение уставки в первом контуре, а считываете его из второго контура. В 124 регистре лежит параметр задания уставки в первом контуре. В 186 регистре лежит значение уставки во втором контуре. Запишите значение в 122 регистр и следом прочитайте 186, должно все получиться.
Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
e-mail: e.zubkov@owen.ru
> Вы изменяете значение уставки в первом контуре, а считываете его из второго контура.
Да, действительно, спасибо. Переделал - но все равно не работает. Посмотрите, пожалуйста, скрин. Из своей программы в 122 и 124 регистры я записал число 47. Стороняя утилита читает все четыре регистра в цикле. На 90 и 186 эта запись числа 47 никак не повлияла...
Никак не повлияла или значения уставки отличаются от задания? Проверьте значения дельты (для второго контура 104 регистр). Если не сработает, напишите мне на почту.
Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
e-mail: e.zubkov@owen.ru
Добрый день! В проекте указаны датчики температуры ОВЕН термопреобразователи сопротивления ДТС015-РТ1000.В3.100.
Какой тип датчика в этом случае нужно выбрать при конфигурации аналогового входа в ТРМ232М?
Pt1000 там вроде не обнаружили.
Заранее спасибо.
Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
email: k.korolev@owen.ru
Добрый день! Имеется трм232м.
Какое то время он поработал по 4й схеме, все было нормально.
Потом он заглючил и все показания датчиков температуры были по нулям. Самостоятельная прошивка не помогла. Пришлось сдавать в сервис. Там накатили другую прошивку.
Теперь он как-то странно работает. А именно выходные реле как-бы стрекочут.. При этом такое чувство что слишком на короткое время они открываются и клапан не успевает повернуться. Уставки люфта, мин время откр закр менял, это не помогло.
Нести в сервис, однозначно. Скорее всего в прошивке слетел тип выхода...