Добрый день.
В макросе объявлено float V = 0;. Макрос вызывается раз в 10 секунд. Вопрос - переменная V будет обнуляться при каждом вызове макроса ?
Пользовательский макрос вызывается с помощью элементов Функциональная кнопка или Функциональная область. А как вызывается Глобальный макрос или его вообще вызывать не надо ?
Последний раз редактировалось Newcomer; 30.10.2019 в 12:48.
1. Да, переменные макроса инициализируются при каждом его вызове.
2. Глобальный макрос вызывать не нужно - в нем только объявляются функции, которые вызываются в пользовательских макросах.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Здравствуйте коллеги.
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался.
Прикручиваю панельку СП307 к ПЛК Fatek B1-10m.
Связь по Modbus RTU.
Связь устанавливается и я могу с панеле выставлять Coils и Holding Registers.
Адресация в панеле Coil0 = Fatek Y0.... Coil8=Y8, Панель HR0 = Fatek R0... HR8 = R8.
Проблема в том, что не могу понять где в ПЛК расположены адреса памяти, которые должны транслироваться в Input registers и Discrete inputs.
В мануале на Fatek описана только ситуация когда Fatek работает мастером, а когда слейвом - типа должно быть понятно и так, что-ли.
Если кто сталкивался, помогите пожалуйста.